¿Cuantos kva necesito para consumo de 25 kw?

Tengo un equipo con elementos que suman 25 kw de potencia, necesito saber de cuantos kva debo instalar los transformadores para la alimentación eléctrica?

4 respuestas

Calificación
  • hace 10 años
    Respuesta preferida

    Normalmente, los transformadores deben soportar una sobrecarga del 20%, por lo que no necesitarás potencia de reserva para los momentos de arranque.

    Generalmente, los motores tienen un factor de potencia de 0,8 por lo que a tus artefactos a enchufar (con potencias expresadas en KW) los debes dividir por 0,8 para obtener los KVA.

    Pero algo muy importante que no debes perder de vista, es tu factor de utilización, o de simultaneidad. Por ejemplo, si en tu instalación hay artefactos de iluminación exterior, y tu solo trabajas o utilizas el resto de los elementos de día, alguno de los dos no los debes considerar en la suma de potencias. O por ejemplo, si es un taller con muchas máquinas, pero solo trabajan 2 personas, entonces sólo deberías sumar como simultáneo 2 máquinas (las de mayor potencia).

    Lo mismo si tienes un sistema de calefacción y uno de refrigeración, sólo debes sumar uno de ellos (el mayor).

    Como máximo, tu transformador debe ser de 31 KVA, pero si utilizas el factor de simultaneidad, posiblemente no necesites más de 16 KVA.

  • Anónimo
    hace 10 años

    depende. Si solo son cargas resistivas de factor de potencia 1, con 25 KVA estás justo.

    Si hay cargas inductivas, tenés que dividir los kW por el factor de potencia.

    Suponiendo un factor mas o menos normal de 0,8 , necesitás algo mas de 30 KVA.

    Te diría que dejes una reserva de potencia por las dudas.

    Yo le pondría un trafo de 35 a 40 KVA.

  • hace 10 años

    para tu pregunta es simple requieres de 31.25 KVA.

    SALUDOS.

  • LOBO
    Lv 5
    hace 10 años

    necesitarias saber el factor de potencia al que trabajan estos equipos y divides la potencia entre el factor de potencia, por ejemplo si si el FP fuera de 0.7 seria:

    25000watts / 0.7= 37714 va= 37.7 Kva

    tambien es necesario multiplicarlo por un factor de seguridad para que no esten trabajando al limite de capacidad, por ejemplo un 20% mas de capacidad.

    Yo considero que el transformador que deberias instalar andaria rondando por los 47 Kva. saludos.